005 — Direktlink
01.10.2008, 08:26 Uhr
Menzitowoc
|
Hallo Sven,
die Stärke der Grundplatte eines Hochhauses hat zunächst nicht viel mit der Höhe zu tun. Beim Messeturm wurde eine kombinierte Platten- Pfahlgründung verwendet, wobei die Pfahle nicht bis auf volltragfähigen Grund reichen, sondern Reibungspfähle sind, die nur in kombination mit der Grundplatte die Tragfähigkeit gewährleisten, die Platte hat dabei eine Fläche von 60m x 60m, obwohl der Messeturm selber nur 40m x 40m Querschnitt hat.
Andere Frankfurter Hochhäuser sind auf echte Fundamentpfählen gegründet, die bis auf Felsen herunterreichen und damit keine mittragende Bodenplatte benötigen (z.B. Commerzbank).
Welche Gründung verwendet wird, hängt nicht nur vom Bodenaufbau ab (Felsen beim Messeturm zu tiefliegend), sondern auch vom erwarteten Setzungsverhalten.
Die meisten Gründungen in Frankfurt wurden vom Ingenieurbüro von Prof. Katzenbach von der TU-Darmstadt ausgelegt.
Gruß Christoph -- „In Europa gibt es zur zwei Typen von Staaten: Kleine Staaten und Staaten, die noch nicht verstanden haben, daß sie klein sind“ - Paul-Henri Spaak (1899 – 1972), Premierminister von Belgien, Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, NATO Generalsekretär |