Hallo

Ist hier jemand vom Fach Gas-Wasser-Scheisse?

Ich habe folgendes Problem. Meine Heizung blubbert. Ich also den Entlüftungsschlüssel genommen, Heizung voll aufgedreht, entlüftet bis nur noch Wasser kam, zugedreht. So weit so gut

Jedoch ist es so, daß die besagte Heizung immer wieder blubbert. Ich kann täglich entlüften, immer wieder. Woher kommt die Luft da immer wieder rein? Oder ist das ein abgeschlossener Kreislauf, der zuwenig Wasser hat? Muss ich selbst nachfüllen? Ich dachte sowas hängt immer am normalen Wasserkreislauf, da die Heizung im Keller ja auch da Warmwasser für die Dusche liefert.

Ich habe auch mal alle Heizkörper gemeinsam aufgedreht und alle entlüftet, hat aber auch nicht geholfen. Die Heizungen bei mir im Obergeschoss blubbern, vor allem die höchstgelegene im Bad.

Wie bekomme ich dauerhaft die Luft aus meinem Heizungssystem? Mache ich etwas falsch?
--
Gruß aus dem Schwarzwald
Christian
-------------------------------
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
001 — Direktlink
22.12.2008, 15:35 Uhr
Schwertransport-Online

Avatar von Schwertransport-Online

Wie sieht das mit dem Druck aus, haste mindestens 1,0 Bar Druck im System ? 1,5-2,2 wären ideal.. Hast du beim Entlüften die Pumpe abgestellt ?

Das mit dem Obergeschoss haben viele... das hier sollte helfen:

http://www1.westfalia.de/shops/haushalt/rund_ums_heizen/heizkoerper_zubehoer_/heizkoerper_entluefter/14553-entl_ftungsautomat_1_2.htm?vbSESSID=69749c69e710c9e9a48f8ea7fc5c9c4f
--
Mit freundlichen Grüßen
T. Zech
www.zech-foto.de
www.instagram.com/shipspottergermany/

Dieser Post wurde am 22.12.2008 um 15:41 Uhr von Schwertransport-Online editiert.
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
002 — Direktlink
22.12.2008, 15:55 Uhr
Sebastian Suchanek
Admin
Avatar von Sebastian Suchanek


Zitat:
Christian postete
Jedoch ist es so, daß die besagte Heizung immer wieder blubbert. Ich kann täglich entlüften, immer wieder. Woher kommt die Luft da immer wieder rein? Oder ist das ein abgeschlossener Kreislauf, der zuwenig Wasser hat?

Ja, das ist ein abgeschlossener Kreislauf und ja, er hat wahrscheinlich zu wenig Wasser drin.


Zitat:
Christian postete
Muss ich selbst nachfüllen? Ich dachte sowas hängt immer am normalen Wasserkreislauf, da die Heizung im Keller ja auch da Warmwasser für die Dusche liefert.

Zumindest unsere Heizungsanlage (die nur ein paar Jahre alt ist) hat keine automatische Nachfüllung, das muß man von Hand machen. Schau Dich mal in Deinem Heizungskeller um, bei uns ist das ein eher rustikal wirkender Schlauch, der über zwei Kugelschieber die Wasserleitung mit dem Heizkreislauf verbindet. Idealerweise ist da auch ein Manometer, an dem Du ablesen kannst, ob bzw. wann genug Wasser im System ist.


Tschüs,

Sebastian
--
Baumaschinen-Modelle.net - Schwerlast-Rhein-Main.de
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
003 — Direktlink
22.12.2008, 16:15 Uhr
robertd




Zitat:
Schwertransport-Online postete
Das mit dem Obergeschoss haben viele... das hier sollte helfen:

http://www1.westfalia.de/shops/haushalt/rund_ums_heizen/heizkoerper_zubehoer_/heizkoerper_entluefter/14553-entl_ftungsautomat_1_2.htm?vbSESSID=69749c69e710c9e9a48f8ea7fc5c9c4f

Das scheint mir wohl ein Snüffelstück zu sein, in Fachkreisen auch selbsttätiger Entlüfter genannt
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
004 — Direktlink
22.12.2008, 17:40 Uhr
mg




Zitat:
Christian postete

...

Oder ist das ein abgeschlossener Kreislauf, der zuwenig Wasser hat? Muss ich selbst nachfüllen? Ich dachte sowas hängt immer am normalen Wasserkreislauf, da die Heizung im Keller ja auch da Warmwasser für die Dusche liefert.

...

Das ist ein geschlossener Kreislauf und der hat meines erachtens zu wenig Wasser.
Ausserdem hast Du schon mal Heizkörper geleert um die Abzuhängen? Mit dem Wasser bist Du nach dem Duschen nicht wirklich sauber
--
Gruss Markus


Keep on rocking!
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
005 — Direktlink
22.12.2008, 17:48 Uhr
Burkhardt
Admin
Avatar von Burkhardt


Zitat:
mg postete
Das ist ein geschlossener Kreislauf und der hat meines erachtens zu wenig Wasser.
Ausserdem hast Du schon mal Heizkörper geleert um die Abzuhängen? Mit dem Wasser bist Du nach dem Duschen nicht wirklich sauber

Na Du bist ja ein ganz schlauer,

für die Warnmwasserbereitung steht bei einer Heizungsanlage mit Warmwasser, ein Boiler daneben.
Das Wasser kommt nicht aus dem Heizkreislauf...
--
Beste Grüße aus dem Alstertal und den Vierlanden, in Hamburg

Burkhardt Berlin
---


...ein dickes Fell? Das hatte ich früher nie... ich habs mir wachsen lassen...
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
006 — Direktlink
22.12.2008, 18:05 Uhr
mg



Hallo Burkhardt,
ganz so blöd bin ich auch nicht.

Habe Christians Aussage absichtlich falsch interpretiert und darauf eine etas überspitzte Antwort gegeben.
--
Gruss Markus


Keep on rocking!
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
007 — Direktlink
22.12.2008, 18:17 Uhr
Schwertransport-Online

Avatar von Schwertransport-Online

So muss dad aussehen.. ungefähr.. egal ob nun bei Junkers oder bei Weishaupt..



Bei den alten GAS-Zentralheizungsanlagen muss man glaub ich immer mal wieder nachfüllen... und die neuen Anlagen holen sich den "Stoff" selbst.

Beim Auffüllen, Pumpe abstellen und Ventile (der Heizkörper) öffnen. Wasserhahn vom Zulauf aufdrehen... den zulaufschlauch vorerst nicht ganz fest an den Stutzen von Heizungsanlage drehen, weil im Schlauch noch Luftblasen sein können und die gehen dann in den ganzen Kreislauf.

1,5-1,8 bar dürften ideal sein. Nachm Auffüllen nochmal entlüften, erst wenn richtiger Wasserstrahl beim Entlüften rauskommt,Ventil wieder schließen. Danach sollte man eigentlich keine Probleme mehr im Kreislauf haben!
--
Mit freundlichen Grüßen
T. Zech
www.zech-foto.de
www.instagram.com/shipspottergermany/

Dieser Post wurde am 22.12.2008 um 18:38 Uhr von Schwertransport-Online editiert.
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
008 — Direktlink
23.12.2008, 15:45 Uhr
ChefvonsGanze



Tach zusammen!

Inzwischen habe ich als Hausbesitzer auch ein wenig Ahnung von der Geschichte und rate von zu hohen Drücken im Kreislauf ab, da man gerade bei alten Heizkörpern schnell Probleme mit den Dichtungen bekommen kann! Ich habe meinen höchsten Heizkörper z.B. im 2ten Stock und die Heizungsanlage im Keller! Laut Aussage meines Heizungsfachmann reichen 1,7-1,8 bar vollkommen aus, und das tun sie tatsächlich! Ich entlüfte übrigens immer nur am höchsten Heizkörper (ca. 1x pro Woche) und fülle dann im Keller Wasser von Hand nach, es sei denn, wir hatten (mal wieder) das komplette Wasser von der Anlage, dann müssen alle Heizkörper entlüftet werden.


Gruß aus dem Sauerland

Andreas
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
009 — Direktlink
23.12.2008, 18:00 Uhr
Actros



wichtig beim nachfüllen, den schlauch vorher voll wasser laufen lassen wenn er nicht dauerhaft an der anlage hängt. sonst schiebt man immer wieder neue luft ins system. auch mal nach dem ausdehnungsgefäß schauen ob das kaputt ist. einfach mal gegeklopfen es darf max. nur bis zur hälfte voll wasser sein.

gruß dennis
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
010 — Direktlink
23.03.2024, 01:38 Uhr
Yazzle




Zitat:
Christian postete
Hallo

Ist hier jemand vom Fach Gas-Wasser-Scheisse?

Ich habe folgendes Problem. Meine Heizung blubbert. Ich also den Entlüftungsschlüssel genommen, Heizung voll aufgedreht, entlüftet bis nur noch Wasser kam, zugedreht. So weit so gut

Jedoch ist es so, daß die besagte Heizung immer wieder blubbert. Ich kann täglich entlüften, immer wieder. Woher kommt die Luft da immer wieder rein? Oder ist das ein abgeschlossener Kreislauf, der zuwenig Wasser hat? Muss ich selbst nachfüllen? Ich dachte sowas hängt immer am normalen Wasserkreislauf, da die Heizung im Keller ja auch da Warmwasser für die Dusche liefert. Wenn ich das Problem nicht alleine lösen kann, werde ich grundsätzlich versuchen, Kontakt zu den Spezialisten von <a href="https://rohr-service24.ch/siphon-reinigen">siphon reinigen</a> aufzunehmen, da diese Profis auf ihrem Gebiet sind.

Ich habe auch mal alle Heizkörper gemeinsam aufgedreht und alle entlüftet, hat aber auch nicht geholfen. Die Heizungen bei mir im Obergeschoss blubbern, vor allem die höchstgelegene im Bad.

Wie bekomme ich dauerhaft die Luft aus meinem Heizungssystem? Mache ich etwas falsch?

Wenn das Entlüften nicht dauerhaft hilft und die Heizung scheinbar weiterhin Luft ansaugt, kann das mehrere Gründe haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen, die Sie in Betracht ziehen sollten:

Undichtigkeiten im System: Überprüfen Sie alle Rohre, Ventile und Anschlüsse sorgfältig auf Undichtigkeiten. Selbst kleine Lecks können dazu führen, dass Luft in das System gelangt.

Nachfüllen des Wasserkreislaufs: Es kann sein, dass Ihr Heizsystem nicht genügend Wasser hat, wodurch Luft in das System eindringen kann. Überprüfen Sie den Wasserdruck und fügen Sie bei Bedarf Wasser hinzu, um einen ausreichenden Druck im System sicherzustellen.

Probleme mit der Heizungsanlage: Es können auch Probleme mit der Heizungsanlage selbst vorliegen, beispielsweise Lufteinschlüsse in bestimmten Teilen der Anlage oder Probleme mit der Pumpe. In diesem Fall empfiehlt es sich, einen Fachmann zu kontaktieren, der eine gründliche Inspektion durchführen und das Problem diagnostizieren kann.

Es ist wichtig, beim Lüften vorsichtig zu sein und sicherzustellen, dass sich genügend Wasser im System befindet.

Dieser Post wurde am 23.03.2024 um 01:39 Uhr von Yazzle editiert.
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Message || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen || IP
Seiten: -1-     [ Dies und Das ... ]  


Linktips:

Kranliste von Carsten Thevessen

Kran-und Schwerlast-FAQ von Sebastian Suchanek

RAL Farbliste von Burkhardt Berlin


Hansebube.de - Modellbau und Vorbild

powered by ThWboard 3 Beta 2.84
© by Paul Baecher & Felix Gonschorek


Impressum und rechtliche Hinweise
Datenschutzerklärung